При нормальном соединении из бака не уходит соль. По факту регенерации не происходит.Constantine писал(а):Добрый день
Уточните пож. В режиме солевой промывки отсоединили шланг от солевого бака и вода пошла, естественно, в бак. Так?
При нормальном соединении есть такие проблемы?
Найдено 3 результата
- 28 июл 2017, 16:31
- Форум: Фильтры для коттеджей
- Тема: Блок управления RUNXIN TM.F69A3
- Ответы: 36
- Просмотры: 96487
Re: RUNXIN TM.F69A3
- 26 июл 2017, 19:47
- Форум: Фильтры для коттеджей
- Тема: Блок управления RUNXIN TM.F69A3
- Ответы: 36
- Просмотры: 96487
Re: RUNXIN TM.F69A3
При принудительном запуске режима регенерации на этапе солевой промывке открутил конец солепровода, который соединён с поплавком в солевом баке. Может я что-то не понимаю, но вода шла по солепроводу в бак. Я правильно понимаю, что она должна уходить из бака, а не наоборот приходить со стороны клапан...
- 16 апр 2017, 09:05
- Форум: Фильтры для коттеджей
- Тема: Не уходит соль
- Ответы: 4
- Просмотры: 12181
Не уходит соль
Добрый день! Проблема такая. В доме для очистки стоят два фильтра BB 20 грубой и тонкой очистки. Между ними колона 1044 с головой TFN F69A3. Вода на выходе с запахом. При нагреве мутнеет. Детальный анализ привел к выводу, что после регенерации не уходит соль (не после одной регенерации, а на протяже...